تخضع صناديق الحريق لمتطلبات الكود الامريكى NFPA وهى تنقسم الى نوعين

 

1-    Hose Reel:عباره عن خرطوم من المطاط Rubber ملفوف على بكره لها زراع.

 

2-    Hose Rack: وهو عباره عن خرطوم من القماش المقوى يركب على راك وفى الغالب ما يستخدمه الدفاع المدنى اما النوع الاول  فيستخدمه الافراد داخل المبانى.

 

لديه ثلاثه اشكال للتركيب

 

1-   Exposed: يكون بارز من الحائط وخارج منه بمسافه 25 سم ان يركب الصندوق ع وش الحائط.

 

2-   Semi predated: ويكون بارز من الحائط بمسافه 10 سم اى انه غاطس فى الحائط ب 15 سم.

 

3-   Recessed: يكون غاطس داخل الحائط باكمله.

 

وتتوفر جميع الانواع بالون الاحمر والاستيل ومنها ما ياتي بخزانة جانبية لطفاية الحريق

 

مواقع تركيبه :

 

1-    بالقرب من سلالم الهروب .

 

2-    فى الجراجات بالمداخل و مخارج السيارات .

 

3-    الخرطوم يغطى 30 م ويراعى ااـ Travel Distance وهى المسافه التى يمر الخرطوم يها مع وجود عوائق كالحوائط حتى يصل الى الحريق وطول مدى المياه الخارجه من الخرطوم 6 امتار .

 

4-    بجوار الباب الرئيسى للمبنى .

 

5-    ارتفاع الصندوق من الارض من حدود 90 سم الى 150 سم .

 

فى حاله انتشار الحريق وصعوبه المكافحه الحريق من داخل المبنى يتم عمل عساكر حريق Fire Hydrant  , ويتم توزيعها بحيث يغطى كل منها 30 م وتوجد حول المبنى وهى حنفيه 2.5  و ضغط 4.5 bar وتعطى 250 gpm .

 

فى بعض الدول يتم عمل Dry Riser  توصل الى كل دور موصله بالطلمبه الحريق وتكون الماسوره 4  ويركب عليها check Valve  و الـ Riser  ينتهى بـ Siemens Connection وتسمى الماسوره بـ Landing Valve حتى اذا حدث الحريق وانتهى التانك فيتم توصيل الـ  Siemees Connection بعربه الاطفاء لتغذيه الرشاشات و حنفيات الحريق

 

ولذلك لابد من :

 

ان تكون هذه الوصله ظاهره للرجل الاطفاء و تكون فى وجهه المبنى.

 وفى حاله وجود اكئر من واجهه للمبنى  يتم تركيبها فى كل واجهه .