حنفيات وصمامات الحريق



توجد حول المبني وهي حنفية ½ وتعطي تدفق 250 gpm اي 946 لتر/ دقيقة  وضغط 4.5 بار

 

* وهي تكون بمثابة خط دفاع ثاني حيث تكون مليئة بالماء طوال الوقت كونها متصله مع الشبكه   الرئيسية .بحيث اذا فشلت عملية اطفاء الحريق من الداخل ياتي رجل الاطفاء ويقوم بالتوصيل بهذة الماسورة ويحاول اطفاء الحريق من خارج المبني .

ارتفاع حنفيات الحريق الخارجية fire hydrant :

 

يتراوح ارتفاع حنفيات الحريق fire hydrant بارتفاع بحد ادني 18 وحد اقصي 36

 

المحابس التي يتم تركيبها علي خط حنفيات الحريق الخارجية fire hydrants :

 

يتم وضع صمام بوابة gate valve  ويتم التوصيل بين صمام البوابة والماسوره عن طريق  flange

 

الارتفاع المسموح لمركزالفوهة الخارجية القائمة fire hydrant عن الارض :

 

من 45 :75 سم عن مستوي سطح الارض

 

عدد الفوهات الخارجية fire hydrants والمسافات بينهما من الاستخدام للخطورات التالية :

 

1- الخفيفة (مناطق سكنية)

 

2- المتوسطة ( مناطق تجارية )

 

3- العالية ( مناطق صناعية وتخزين )

 

1- عدد الفوهات=1  ، المسافة = 100-150  ، زمن الاستخدام 30 دقيقة .

 

2- عدد الفوهات=2  ، المسافة = 75-100  ، زمن الاستخدام 60 دقيقة

 

3- عدد الفوهات=4  ، المسافة = 60-75  ، زمن الاستخدام 90 دقيقة

 

المسافة التي يبعدها خط حنفيات الحريق الخارجية fire hydrant  عن المبني المطلوب حمايتة من الحرائق

 

يتم تركيب حنفيات الحريق الخارجية fire hydrants  علي مسافة 40 قدم ( 12.2 متر) علي الاقل من المبني